Страница 1 из 1

Классификация и маркировка кабельно-проводниковой продукции.

Добавлено: 25 янв 2011, 23:45
Малыш53
В зависимости от конструкции, вся кабельно-проводниковая продукция подразделяется на кабели, провода и шнуры.

Кабель это одна или несколько изолированных жил, заключенных, в оболочку. В зависимости технических условий применения оболочка может быть металлическая или неметаллическая. Поверх оболочки, в зависимости от условий применения, иногда накладывают защитный покров, например битум, бронепокров.

Провода могут быть неизолированными и изолированными (одна или несколько изолированных жил в поливинилхлоридной, полиэтиленовой или другой оболочке).


Шнур это то же самое что и провод только он всегда исполняется в гибком варианте и применяется для соединения различных подвижных устройств, в том числе и бытовых приборов.

В зависимости от условий применения и назначения вся кабельная продукция делится на следующие виды:

Кабели силовые:

-кабели низковольтные - АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБбШв, и др.;

-кабели высоковольтные - AВЭВГ, ВЭВГ, АВЭБбШв, ВЭБбШв;

-пожаробезопасные, с аббревиатурой нг-LS;

Кабели контрольные - АКВВГ, КВВГ, АКВБбШв, КВБбШв и др.;

Кабели управления, сигнализации и блокировки - КСВВ, КПВЛ, СБПу и др.;

Кабели и провода связи.

Провода изолированные:

-самонесущие - СИП;

-бытовые - ПВС, ШВВП;

-установочные - АПВ, АППВ, ПВ-1,ПВ-3,ППВ и др.;

-монтажные - НВ, НВМ и др.;

-автотракторные - ПГВА;

-с несущим тросом - АВТ, АВВТ и др.;

-телефонные - ТРП, ПРППМ и др.;

-детонаторные - ВП;

-для водопогружных электродвигателей - ВПП и др.;

-обмоточные - ПВДП и др.;

-монтажные - НП и др.

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи марок А, АС, М.

Каждый вид кабеля и провода имеет свою маркировку АВВГ, ВВГ, СИП, АПВ, ПВ и т.д. Каждая буква в марке означает из какого материала изготовлена токопроводящая жила, изоляция, степень гибкости и наличие защитных покровов.


Что означают буквы в маркировке?

Первая буква означает:

А - в начале марки - алюминиевые жилы (отсутствие в начале буквы А – медные жилы).

Вторая буква или первая, если кабель медный, говорит о том, из какого материала изготовлена изоляция:

П - провод, а также может означать изоляция полиэтиленовая;

В - изоляция из поливинилхлоридного пластиката;

Р - изоляция резиновая;

К – контрольный кабель.

3- я буква означает, из какого материала изготовлена оболочка:

В - оболочка из поливинилхлоридного пластиката;

П - оболочка полиэтиленовая;

Р - оболочка резиновая.

В марках кабелей могут также присутствовать буквы, которые характеризуют другие элементы конструкции:

нг - нераспостраняющие горение;

LS - с низким дымо-газо выделением;

Бб - защитный покров из двух стальных лент;

Шв - защитный герметичный; поливинилхлоридный шланг;

Б - бронированный;

з - заполнение промежутков между жилами;

Э - экранированный;

Г - повышенной гибкости;

П – плоский;

ОЖ – однопроволочная жила.

Например, кабель АВВГ, жилы алюминиевые, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. ВБбШвнг жилы медные, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, бронепокров из двух стальных лент и защитный герметичный шланг.
источник: http://energoprom.net.ua/ru/news/?cid=49&nid=31

Классификация и маркировка кабельно-проводниковой продукции.

Добавлено: 25 янв 2011, 23:48
Малыш53
как правильно выбрать марку и сечение кабеля и провода для разводки в своем доме или квартире.


При выборе нужно помнить, что приобретать товар необходимо только у известных производителей. Так же нужно определиться медный или алюминиевый кабель вам необходим. Кабель из алюминия дешевле, но он недолговечен и быстро окисляется при соприкосновении с окружающей средой, гибкость ограничена и проводимость по сравнению с медным кабелем меньше. Медные кабели намного дороже алюминиевых, но зато у них почти нет недостатков.


Так же определяемся с сечением кабеля. Сечение кабеля подбирается с учетом необходимой нагрузки на сеть. Как правило, сечение алюминиевых кабелей и проводов выбирают на порядок выше, так как проводимость медных кабелей на 40% выше. Основные виды сечения: 0.75 до 240. Сечение измеряется в квадратных миллиметрах. Для правильного определения сечения кабеля используются специальные таблицы, и даже программы.

Самыми распространенными для применения в жилых помещениях это бытовые изолированные провода ПВС и ШВВП, кабели силовые ВВГ-П, ВВГ, ВВГнг.

ПВС - провод круглой формы, со скрученными изолированными гибкими жилами из медных проволок, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, промежутки между жилами заполняются материалом оболочки. Применяется для подключения электроприборов и электроинструмента для ухода за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, кондиционеров, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинителей.

ШВВП - шнур плоский, с параллельно уложенными изолированными гибкими жилами из медных проволок, в оболочке из ПВХ пластиката, промежутки между жилами заполнены материалом оболочки. Применяется для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления удлинителей. В последнее время его часто применяют для внутренней проводки.

ВВГ-П – кабель силовой плоский с медными однопроволочными жилами, изолированными поливинилхлоридным пластикатом. Жилы уложены параллельно в одной плоскости. Поверх жил наложена поливинилхлоридная оболочка. Кабель имеет овальную форму.

ВВГ – кабель с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, изолированными поливинилхлоридным пластикатом, скрученными между собой, в общей поливинилхлоридной оболочке.

ВВГнг – то же самое, что и ВВГ, но в общей поливинилхлоридной оболочке, не распостраняющей горение, поэтому они успешно применяются для повышения уровня электрической безопасности объекта. Если в названии присутствует индекс LS, то это означает, что изоляция жил и оболочка выполнена из пластиката пониженной пожароопасности (применяются в местах, где требуется нераспространение горения и низкое выделение дыма и коррозионно-активных газов при горении и тлении).

Эти виды кабелей предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках. Кабели должны эксплуатироваться в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от минус 50оС до плюс 50оС, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35оС. Температура, при которой производится монтаж кабелей – не ниже минус 15оС (без предварительного подогрева).
Радиус изгиба при монтаже – не менее 10 наружных диаметров кабеля (для одножильных кабелей) и не менее 7,5 наружных диаметров кабеля (для многожильных кабелей).

Если Вам необходимо выполнить ответвление от воздушных линий электропередачи до ввода или для прокладки по стенам зданий и сооружений, то в этом случае лучшим выбором будет провод самонесущий марки СИП. Провод представляет собой скрученные в жгут алюминиевые изолированные жилы равного сечения. Изоляция жил выполнена из светостабилизированного полиэтилена высокого давления черного цвета, стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения.

Если вы не уверены в производителе или покупаете кабельно-проводниковую продукцию на рынке, то рекомендуется покупать кабель или провод сечением с запасом. Это связано тем, в продаже очень много продукции с сечением не соответствующим номиналу.

http://energoprom.net.ua/ru/news/?nid=30

Классификация и маркировка кабельно-проводниковой продукции.

Добавлено: 25 янв 2011, 23:49
Малыш53
Алюминиевый кабель или медный?

Применение алюминия гораздо чаще используется для производства кабельно-проводниковой продукции. Количество потребляемой алюминиевой катанки можно распределить на три категории: неизолированные воздушные линии электропередач – 45%, изолированный кабель – 25%, не электрический механический провод для изготовления различных метизов 30%.

Алюминий в три раза легче и намного дешевле меди, а электропроводность его по сравнению с медью составляет только 60%. А вот токопроводимость алюминия на единицу массы, в два раза выше, чем у меди. Получается, что алюминиевый кабель повышенного диаметра выгоднее применять, чем медный. Но он имеет ряд и отрицательных свойств это не высокая прочность, пониженная эластичность, он хуже сваривается, да и высокочастотные свойства не на высшем уровне. Мало он используется в тех местах электрических машин, где большую важность имеет не только вес, но и габариты. Также к недостаткам алюминиевых кабелей и проводов можно отнести низкую технологичность дальнейшей переработки и применения, а также низкий срок эксплуатации и их не высокую ремонтопригодность.

Однако в целом в мире определилась заметная конкуренция применения алюминия или меди, особенно для промышленной и бытовой электропроводки.

Часто различия в потреблении алюминиевых проводов и кабелей в разных регионах мира объясняются традициями и сложившейся практикой. Применение и потребление кабельно-проводниковой продукции из алюминия различно в разных регионах мира. В США и странах Европы, в том числе и СНГ постепенно увеличивается объем применения алюминиевой проводки, которая достигает соответственно 15% и 13% от общего объема использования металлических проводников (это примерно по 330-360 тысяч тонн алюминия в кабелях и проводах на каждый регион). В стране применяется около 200 тыс. тонн алюминия в кабелях, это составляет 9-11%. Но, к примеру, в восточных странах потребление алюминиевых проводников не очень велико. Вместе взятые: Азия, Африка и Австралия потребляют немного более 200 тысяч тонн алюминия в кабельно-проводниковой продукции. Это примерно 7% от всего кабеля с металлическими жилами применяемого в этих регионах. В Украине, самыми распространенными марками алюминиевых кабелей и проводов являются СИП и АВВГ.

Как мы видим, все указывает на перевес в пользу меди, из нее изготавливают более 75% кабелей и проводов.
http://energoprom.net.ua/ru/news/?nid=22

Классификация и маркировка кабельно-проводниковой продукции.

Добавлено: 29 сен 2013, 09:15
Blackk
Малыш53 писал(а):

Для правильного определения сечения кабеля используются специальные таблицы, и даже программы.


Или простейшая формула из геометрии курса среднй школы, площадь круга: S = πR2 = πD2/4. Причем, замечу, в формулах и радиус и диаметр в квадрате, т.е. во второй степени. Просто здесь записать правильно не получается. Число п (пи)-константа, округленно равная 3,14. Итак, мы пришли в магазин, замерили штангельциркулем диаметр жилы, а потом быстренько посчитали сечение, или площадь поперечного разреза,что тоже самое. К примеру D=2мм, тогда S=3.14*4/4=3.14 мм.кв-это сечение жилы диаметром 2 мм. Я специально здесь все так подробно разжевал, вдруг кто-то позабыл, и это ему поможет.

Re: Классификация и маркировка кабельно-проводниковой продук

Добавлено: 29 сен 2013, 09:29
Blackk
Ну, или обратная задачка, вычислить, какой д.б. диаметр жилы, при заданом сечении. В домашней проводке, чаще всего используют кабели с сечением жил 2.5 мм.кв., для розеток, и 1.5 мм.кв. для освещения. Посчитаем какой диаметр жил д.б. в 1 и 2 случае. Путем несложных математических преобразований исходная формула примет следующий вид D = 2√(S/π)
Считаем: 1.D= 2√(2.5/3.14)=1.78мм
2.D = 2√(1.5/3.14)=1.38 мм
Теперь, измеряем сечение жил кабелей которые хотим купить. Если эти значения, сильно отличаются от заявленных производителем, т. есть смысл отказаться от такой покупки.